Comment change-t-on précisément le groupe de sécurité d'un chauffe-eau, surtout lorsqu'il est plein (d'eau très chaude).

« Dernière édition: 07 Décembre 2007 à 14:05:17 par denibrico » Journalisée
philippe
Administrateur
Néophyte
*****
Messages: 23



Voir le profil WWW
« Répondre #1 le: 07 Décembre 2007 à 14:23:31 »

Bonjours!!

 dimoipasqsepavrai aller au boulot

1°) Il faut isoler le ballon électriquement. Pour cela rend toi au tableau électrique et repère le fusilble ou le disjoncteur qui protège le circuit. Une fois que tu as repéré le circuit enlève le fusible ou sectionne (off) si c'est un disjoncteur.

Attention vérifie que tu as bien coupé le ballon en testant si tu as de la tension ( avec un testeur de tention).

2°) une fois le ballon isolé électriquement, il faut isoler l'arrivée d'eau froide qui alimente le ballon. Le plus simple est d'isoler l'arrivée générale d'eau en fermant la vanne. ( en générale il y a une vanne après le compteur d'eau et un autre à l'intérieur qui isole le circuit d'eau froide).

3°) ceci fait il faut vidanger le ballon.  Pour cela tu as une vanne sur le groupe de sécurité (souvent elle est repérée car dessus c'est marquée "vidange"). elle se trouve sur la partie inférieure du groupe de sécurité (en bas à gauche sur la photo cidessous).



donc ouvrir cette vanne et attendre que le ballon se vidange totalement.

4°) Une fois le ballon vidangé, tu peut commencer à démonter l'ancien groupe de sécurité. Pour ce faire:

- démonte le vidange raccorder au groupe
- démonte le raccord (écrou en haut à froite du groupe) avec une clé à molette.
- ensuite dévisse le groupe lui-même pour pouvoir l'enlever.

5°) remontage du groupe de sécurité . le raccord du ballon est en acier de diamètre 3:4 c'est à dire 20x27. ce qui veut dire qu'il va falloir réaliser un joint en filasse  afin de réaliser l'étanchéité entre le ballon et le groupe.

Visser le groupe sur le ballon puis le serrer. faire attention qu'il soit dans la même position que l'ancien ( cela évite de modifier les tuyauteries).

6°) raccorder les canalisations eau froide et vidange. ne pas oublié de mettre un joint neuf sur l'eau froide (joint fibre 20x27). bien serrer l'ensemble.

7°) remplir le ballon  pour cela réouvrir la vanne d'arrivée. vérifié simultanément que vous n'avez pas de fuite aux raccords.

8°) une fois le ballon rempli et après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de fuites, tu peut alimenté à nouveau le chauffe-eau.

Voilà j'espère avoir été claire. Si il y a d'autre question ne pas hésité!!! cligne


« Dernière édition: 07 Décembre 2007 à 14:51:26 par philippe » Journalisée
Pages: [1]
Imprimer
Aller à:  

 
Mon Google PageRank™ - Mon Site GratuitMon Site Gratuit : Compteur de visiteurs
Tous les logos et les marques présentes sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Des détails sur les copyrights du CMS et de ses modules peuvent être trouvés Ici.
Site réalisé par ROBIC philippe

Page générée en 2.0163 secondes, avec 30 requêtes SQL