Auteur Fil de discussion: Fuite sous le chauffe eau électrique !!?  (Lu 2636 fois)
denibrico
Néophyte
*
Messages: 3


Voir le profil
« le: 13 Mars 2007 à 19:11:14 »

Bonjours je vois que je suis le premier à poser une question bon !! mortderire

je me trouve avec un petit problème sur mon chauffe eau. en-dessous  il y a un appareil que l'on appel groupe de sécurité enfin je crois, bref ca n'arrête pas de fuire  genre goutte à goutte .  j'ai  essayer en lisant sur d'autre forum de vidanger un peu en tournant le robinet. alors en effet pendant un journée ca fuit plus et ensuite et ben ca recommence!!!! Y a t il qqchose à faire et si oui

J'aimerai donc savoir ce que je dois faire merci d'avance!!!

« Dernière édition: 16 Juin 2007 à 18:15:13 par philippe » Journalisée
philippe
Administrateur
Néophyte
*****
Messages: 22



Voir le profil WWW
« Répondre #1 le: 13 Mars 2007 à 21:20:02 »

Bonsoir denibrico

apparement d'après ce que tu décris tu aurais un problème de pression (trop élevée) bof

En vidangeant un peu ton ballon tu as libéré la pression, elle à diminuée si tu préfères. Ensuite lorsque le ballon c'est remis en chauffe (aux heures creuses), la pression est de nouveau montée et rebelote fuite.

tu dois donc diminuer la pression de ton réseau elle doit être à 3 bars environs. pour ca il te faut un réducteur de pression. Assurer toi que tu en possède un sur ton arrivée d'eau froide ca ressemble à ca Voir ici!!

on verra ensuite comment faire!!  cligne

« Dernière édition: 13 Mars 2007 à 21:24:27 par philippe » Journalisée
denibrico
Néophyte
*
Messages: 3


Voir le profil
« Répondre #2 le: 14 Mars 2007 à 09:09:43 »

 :mortderire:Salut philippe

oui j'ai cet appareil sur l'arrivée d'eau, j'ai lu à la lettre la doc du lien ci-dessus j'ai serré la vis 1/4 de tour eh miracle ca à l'air de fonctionner bienjoue

merci!!

Journalisée
philippe
Administrateur
Néophyte
*****
Messages: 22



Voir le profil WWW
« Répondre #3 le: 14 Mars 2007 à 15:50:15 »

Il y a deux cause possible  a ton problème.

 Soit la pression du réseau à augmentée, soit ton réducteur de pression commence à fatigué.

 Si le phénomène recommence il faudra changer le réducteur de pression!! cligne


Journalisée
Pages: [1]
Imprimer
Aller à:  

 
Mon Google PageRank™ - Mon Site GratuitMon Site Gratuit : Compteur de visiteurs
Tous les logos et les marques présentes sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Des détails sur les copyrights du CMS et de ses modules peuvent être trouvés Ici.
Site réalisé par ROBIC philippe

Page générée en 1.7715 secondes, avec 30 requêtes SQL